Выдержит автомат на 16 Ампер сварочный?

Техника и инструменты для дома, техника и оборудования для фермеров, садоводов, огородников. Самодельная техника, переделка и тюнинг различной техники.

Выдержит автомат на 16 Ампер сварочный?

Сообщение Фернандо » 20 дек 2016, 12:47

Некоторое время у меня будет стоять 16 амперный автомат, спасибо мэстным электрикам. Вопрос выдержит автомат на 14 А сварочный трансформатор на 200 Ампер? Иногда мне приходится им работать. Сколько киловатт в 16 А я знаю но сколько мощность сварочный потребляет я как то не в курсе.
Аватара пользователя
Фернандо
 
Сообщения: 84
Фото: 1
Зарегистрирован: 05 май 2015, 15:34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Выдержит автомат на 16 Ампер сварочный?

Сообщение Николай Семенович » 18 мар 2017, 16:07

200 ампер – это максимальный рабочий ток вторичной обмотки. Мощность трансформатора с таким рабочим током составляет порядка 6,5 – 7кВт. При этом ток первичной обмотки – порядка 30А. Конечно, если вы не будете варить 10мм. cталь, то потребляемая мощность будет меньше. Но использовать автомат меньше 25А я бы не стал. Попробовать можно, но будьте готовы к замене автомата, или сварочника – на импульсный.
Аватара пользователя
Николай Семенович
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 мар 2017, 01:39
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


Re: Выдержит автомат на 16 Ампер сварочный?

Сообщение олег734 » 11 апр 2017, 14:47

Часто приходится "варить" в частном секторе и квартирах. Автоматы на 16А там не редкость. Работать можно, при условии, что ваш сварочник это позволяет. Лучше конечно инверторный
аппарат и хорошие электроды (подбирают опытным путём). В любом случае автомат только защищает
сеть до него и может доставить вам лишь неудобства выключаясь в работе.
Гораздо важнее проводка до автомата. Для бытового использования достаточно 2,5мм.кв. меди, а при интенсивном использовании вдвое больше. Используйте электроды d=3мм., работая короткими сварочными импульсами, при резке на максимальном токе прийдётся периодически останавливаться на три, пять минут для охлаждения термопары автомата.
олег734
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 12:43
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Что бы выбрали Вы, Гость, выкопать колодец, или пробурить скважину? Зарегистрируйтесь и поделитесь с нами Вашим опытом!
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Разведение страусов

Содержание и разведение страусов в средней полосе России — задача выполнимая, но требующая от фермера последовательности и внимания. Все ньюансы содержания и разведения страусов, теория и практический опыт.

Болезни клубники и земляники

Болезни клубники и земляники Запоздалое обнаружение заболевания может привести к потере всего урожая, даже после его сбора!

Учимся распознавать болезнь заранее и вовремя принимать меры.

Овцеводство как бизнес

Рассуждения и цифры для тех, кто решил заняться овцеводством всерьёз. Теория и практика с самого начала, от бизнес-плана до рекомендаций по сбыту продукции.


Вернуться в Фермерская техника

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Julia, Kenny, Majestic-12 [Bot], Осипов Михаил, Регина, Viktorio, Xrumer [SpamBot], Yandex [Bot], YandexDirect [Bot], Карина, Константин, Кирка, Земляника, Леонид, Марина, Мария Скопцова, Марта, Миронов, Наталия Н, Никита